  • Odpovědět: Bosch CW400 – asi chyba software   před 2 týdny 4 dny
    Dobrý den, mám doma tři okruhy, jeden řízený CW 400 a dva CR100. U okruhu s CW400 se tato věc nedá nastavit protože tam jsou jiné volby, jde o jiné ovládání.  Redukovaný provoz, pokud to tak nezvolíte primárně  nefunguje ale můžete volit různé teploty pro ruzné časy po půl hodině. Nicméně pro řízení nemusíte CW 400 použít a používat pro každý okruh jeden CR 100 a CW pak slouží jako obslužná jednotka. Ale ještě je zde jedna možnost, pokud používáte korekci podle teploty prostoru že se pro jeden okruh dají připojit dva řídící moduly a to CR100 a CW400 současně. To se používá pro případ, že máte nějaký rozlehlý prostor a chcete měřit teplotu prostoru na dvou místech. a řídit to podle chladnějšího teploměru.  V tomto případě se  se nastavení údajně provádí v CW 400 jako na CW400  a CR 100 slouží pouze jako dálkové ovládání, nicméně nic dalšího tam k tomu není. Věc se přepíná volbou v nastavení topných okruhu, kde je volba použít u požití CR100 "použítí minimální teploty"  Pak se předpokládá, že je CW400 ve stejném prostoru jako příslušný CR 100. Má se to pak chovat jako kdyby to řídila CW400, takže tam může být problém, protože jak píšu výše CW 400 primárně nepoužívá redukovaný provoz, tak jak je popsán u CR100. Tak je otázka, jestli náhodou nemáte tuto volbu zaškrtnutou a místo CR100 vám to neřídí CW400 Píšu to proto, protože tuto vlastnost se dvěma čidlama chci využít a u techniků u Bosch jsem se to snažil ověřit, abych to doma nemusel všechno kvůli zkoušce překonfigurovávat. Místo toho jsem je rozhodil, protože o této funkcionalitě nevěděli. Je to popsáno velmi stručně v manuálu pro instalaci.v kapitole nastavení okruhů. Strana 18. Slovně mi to tak nakonec popsali, že to prý u nich vyzkoušeli a opravdu to tak funguje. Věroslav Hájek
  • Odpovědět: Junkers ZWR 24-3 KE 23 (Zapojeni termostatu)   před 1 měsíc 1 týden
    Dobrý den, a je potřeba přepínat režim kotle? S prostorovým regulátorem je to v režimu 2. Může takto zůstat i po odpojení? Píšete "Zapomeňte vyndat klemu", má to být nezapomeňte.  
  • Odpovědět: Oprava termostat Junkers TR 200   před 1 měsíc 1 týden

       Dobrý den, toto bude nejspíše nějaký error code, ale já tabulku kódů k TR200 nemám a pochybuji, že ji seženete (toto je už pro výrobce hodně starý výrobek). Náhrada je FR 120 (tedy co já vím) https://www.junkersplus.cz/Regulator-Junkers-FR-120-d427.htm.
    Před dalšími dotazy prosím čtěte projděte sekci https://jvalter.cz/junkers-bosch.

  • Odpovědět: Porucha na TČ   před 1 měsíc 2 týdny
    U Vailant aroTHERM VWL 75/5  ( varianta split) je max. teplota TUV 55 °C.  Chyba F.737 je s nej. pravděpodobností způsobena nastavením na 61°C. Zkuste snížit.
  • Odpovědět: Kotel Junkers vs termostat Siemens   před 1 měsíc 2 týdny

    Dobrý den, ano, na Ls a LR musí být klema. Tato klema "říká" kotli, že může být v provozu.

  • Odpovědět: Kotel Junkers vs termostat Siemens   před 1 měsíc 2 týdny
       Dobrý den, pořídil jsem tedy regulátor FR120, odpojil na kotli svorky Ls a LR a připojil kabel ke svorkám 1-2-4. Po připojení regulátoru se tento tváří, že funguje, ale kotel netopí. Musí být na svorkách Ls a LR klema? Děkuji.
  • Odpovědět: Kotel Junkers vs termostat Siemens   před 2 měsíce 2 dny

       Dobrý den, pokud předpokládáte, že kotel bude funkční déle než 3 roky, tak bych do toho šel, protože i v nejhorším případě se investice jen vrátí, ale spíše předpokládám větší návratnost z ušetřeného plynu.

  • Odpovědět: Kotel Junkers vs termostat Siemens   před 2 měsíce 2 dny

       Dobrý den, prostorový termostat Siemens RDE 100 ovládá kotel beznapěťovým kontaktem ON/OFF (topím / netopím). Při použití termostatu s beznapěťovým kontaktem (v kotli připojené na svorky Ls a LR) se vyřadí funkce plynulé regulace výkonu. Doporučuji použít prostorový regulátor, který regulaci výkonu umožňuje (v kotli nízkonapěťové svorky 1-2-4) a provoz je rozhodně ekonomičtější, ale je potřeba mít 3 vodiče přivedené k prostorovému regulátoru, a protože je kotel už staršího data, tak už není moc na výběr z regulátorů, které umí napěťové řízení přes svorky 1-2-4.

    Děkuji za odpověď.
    3-žilový kabel tam přivedený je, protože tam původně byl zapojený regulátor TR200, který se ale porouchal.
    Podařilo se mi aktuálně najít pouze jeden vhodný regulátor "1-2-4" a sice JUNKERS FR 120. Jeho cena je ale kolem 6000 Kč. Myslíte, že se tato investice vyplatí?

    Ještě jednou moc děkuji

  • Odpovědět: Logika spínání kotle – cyklování   před 2 měsíce 5 dnů

    Dobrý den, problém se zdá podobný, ale je úplně jiný, a to v použití kotle ;-)
    Viz jvalter.cz/podobny-problem-na-elektrokotli-tronic-heat-3500

  • Odpovědět: Nastavení ekvitermní křivky Baxi   před 2 měsíce 5 dnů

       Dobrý večer, na přesnou odpověď mám málo informací, ale v těchto místnostech asi nemáte jiný zdroj tepla, takže ani tam bych termohlavice nedával a nastavil průtok radiátorem tak, aby dával snížený výkon (nižší požadovaná teplota). Průtok radiátorem se nastavuje buď na těle ventilu, na který nasazujete termohlavici (stupnice na kroužku – přednastavena byla měla být od topenářů podle projektu), nebo na radiátorovém šroubení na vratné vodě (imbusový šroub pod víčkem – průměr víčka cca 2 cm). Pokud jste se rozhodl hodně šetřit a ani jedno tam nemáte, tak vám opravdu nezbude použít náhradní řešení a uzavírat průtok termohlavicemi. O regulaci průtoku jsem toho už napsal tuny, čtěte můj web (jvalter.cz/prutoky).